Fel offer cyflenwi pŵer critigol, mae ansawdd adeiladu setiau generadur amddiffynnol yn effeithio'n uniongyrchol ar ddibynadwyedd a diogelwch gweithredol. Yn ystod y gwaith adeiladu, rhaid cadw at weithdrefnau safonedig yn llym er mwyn sicrhau perfformiad sefydlog mewn amgylcheddau garw.


Gofynion Adeiladu Sylfaen

Rhaid adeiladu sylfaen gosod y generadur o goncrit wedi'i fwrw gyda gradd cryfder o ddim llai na C25, a rhaid rheoli goddefgarwch gwastadrwydd y sylfaen o fewn ± 3mm/m². Rhaid i wyriad sefyllfa gosod cydrannau wedi'u hymgorffori fod yn fwy na ± 5mm o werth y dyluniad, a rhaid gosod damperi dirgryniad. Dylai'r trosglwyddedd dirgryniad fod yn llai na 0.2. Mae'r system sylfaen yn defnyddio cysylltiad deuol o ddur gwastad galfanedig a rhwyll atgyfnerthu sylfaen, gyda'r gwrthiant sylfaen wedi'i gyfyngu'n llwyr i ddim mwy na 4Ω.


Safonau strwythur amddiffynnol

Rhaid i'r lloc amddiffynnol fodloni lefelau amddiffyn IP54 neu uwch, gyda thrwch plât dur yn fwy na neu'n hafal i 2mm. Rhaid weldio cymalau yn barhaus, gydag uchder y weld yn ddim llai na thrwch y rhiant -ddeunydd. Rhaid i louvres awyru fod â sgriniau pryfed dur gwrthstaen (agorfa sy'n llai na neu'n hafal i 2mm). Rhaid gosod damperi tân yn y cymeriant aer a dwythellau gwacáu, gyda gwrthiant tymheredd o 280 gradd am 30 munud. Dylid cysylltu cilfachau cebl ac allfeydd gan ddefnyddio ffrwydrad - Prawf Cwndid hyblyg, gyda chywasgiad y cylch rwber selio wedi'i reoli o fewn yr ystod o 30%-50%.

 

Manylebau gosod trydanol

Dylai llwybro cebl o'r generadur a osodwyd i'r cabinet dosbarthu gydymffurfio ag IEC 60502, gydag isafswm cam - i - cyfnod a phellter daear o 300mm. Dylai'r groes - ardal adrannol dargludyddion cylched rheoli fod yn fwy na neu'n hafal i 1.5mm², a dylai ceblau pŵer ddefnyddio copr - craidd craidd - inswleiddio polyethylen cysylltiedig (math yjv). Dylid cadw ymyl o 20% ar gyfer capasiti cario cyfredol. Rhaid i'r holl derfynellau gwifrau fod yn dun - plated, a rhaid i werthoedd torque gydymffurfio â llawlyfr technegol y gwneuthurwr offer.

 

Ar ôl ei osod, dylid cynnal rhediad prawf llwyth 72 - llawn -, monitro paramedrau allweddol fel dirgryniad (llai na neu'n hafal i 4.5mm/s) a chodiad tymheredd (llai na neu'n hafal i 65k). Dylid sefydlu system ddogfennaeth gyflawn sy'n cynnwys cofnodion gosod a data profion i ddarparu sylfaen ddibynadwy ar gyfer cynnal a chadw dilynol. Mae gweithredu safonau'n llym yn hanfodol ar gyfer gweithrediad tymor hir a sefydlog setiau generaduron amddiffynnol.